Lattialämmityksen korjausta / korjaajaa?
Valvoja: ffp jäsenet
Lattialämmityksen korjausta / korjaajaa?
Lähtötilanne: Vanhemmillani on kesä- / loma-asunto, johon asennettiin rakennusvaiheessa (muistaakseni 2004) Enston Tassu-sarjan lattialämmitykset 1-kerroksen kaikkiin huoneisiin. Nyt viime vuoden syksyllä, kun kelit alkoivat viilentyä ja lattialämmityksille tuli tarvetta alkoi olohuoneen lattialämmitys aiheuttaa vikavirtasuojan laukeamista. Epäilin alkuun syyksi rikkonaista termostaattia, mutta eristysvastusmittaus osoittikin vian olevan itse lämmitys-kaapelissa. Vitutuskäyrän välittömän noususuhdanteen aiheutti viimeistään laskelma siitä, kuinka vähäisellä käytöllä lämmitykset ovat kaikkiaan olleet...
Nyt kaivattaisiin kuitenkin kunnollisia kokemuksia ja oikeaa tietoa, miten korjausta / korjauttamista pitäisi lähteä toteuttamaan. Lämmityskaapeli on ns. lankkulattian alla, eli mikäli kaapelivaurio ei ole kahdella tietyllä seinällä, ei lattian purkaminen ainakaan tule kysymykseen vaan täytyy suorittaa jonkinlainen paikalliskorjaus. Pikaisella KatoVittuGooglesta selailulla löytyi muutama palveluja suorittava yritys, joista eniten mielenkiintoa herätti tämä. Kokemuksia? Tietoa tällaisten korjaustoimenpiteiden kustannuksista?
Jos jollain on omakohtaisia kokemuksia, tai muuten vain tietoa vastaavasta, sitä olisi suotavaa nyt jakaa. Ja toki, jos tiedossa on hyviä tekijöitä moiseen, tai olet itse sellainen, kerro se tänne. :)
Kohde sijaitsee 20km 5-tietä Juvalle päin Mikkelin keskustasta.
Nyt kaivattaisiin kuitenkin kunnollisia kokemuksia ja oikeaa tietoa, miten korjausta / korjauttamista pitäisi lähteä toteuttamaan. Lämmityskaapeli on ns. lankkulattian alla, eli mikäli kaapelivaurio ei ole kahdella tietyllä seinällä, ei lattian purkaminen ainakaan tule kysymykseen vaan täytyy suorittaa jonkinlainen paikalliskorjaus. Pikaisella KatoVittuGooglesta selailulla löytyi muutama palveluja suorittava yritys, joista eniten mielenkiintoa herätti tämä. Kokemuksia? Tietoa tällaisten korjaustoimenpiteiden kustannuksista?
Jos jollain on omakohtaisia kokemuksia, tai muuten vain tietoa vastaavasta, sitä olisi suotavaa nyt jakaa. Ja toki, jos tiedossa on hyviä tekijöitä moiseen, tai olet itse sellainen, kerro se tänne. :)
Kohde sijaitsee 20km 5-tietä Juvalle päin Mikkelin keskustasta.
Siis me ollaan ainaki noita tehty muutama. Ekaksi siinä tulee vastaan se että pitää tutkailla
mistä kohti kaapeli vaurioitunut jne. Sitten lattia auki siitä kohti ja kaapeli esiin ja jatkoa
väliin. Työnä ei kovin vaikea, mut toi etsiminen onkin vähä kinkkisempi.
Itse voisin veikata liitoskohtaa lämmityskaapelin ja kylmän kaapelin välillä. Pari semmoista
enstolaista tuli aikonaan vastaan. Jos on ennen valua ja jälkeen mitattu ja tulokset
kirjattu ehjäksi, niin Ensto kustantaa opertaation.
mistä kohti kaapeli vaurioitunut jne. Sitten lattia auki siitä kohti ja kaapeli esiin ja jatkoa
väliin. Työnä ei kovin vaikea, mut toi etsiminen onkin vähä kinkkisempi.
Itse voisin veikata liitoskohtaa lämmityskaapelin ja kylmän kaapelin välillä. Pari semmoista
enstolaista tuli aikonaan vastaan. Jos on ennen valua ja jälkeen mitattu ja tulokset
kirjattu ehjäksi, niin Ensto kustantaa opertaation.
Tässä tapauksessa aiheesta voi tosiaan reklamoida vain tuotteen valmistajalle ja tarkoitus kyllä olisi olla siihenkin suuntaan yhteydessä. Moisen tuotteen oletettu käyttöikä kai kuitenkin on pidempi, kun noin 4 talvea? Etenkin, kun lämmitys on ollut käytössä vain noin 5-10 päivää kuukaudessa, noin viitenä kuukautena vuodessa....
Minkälaisia välineitä ammattilaiset tuossa käyttää? Kyseessä lienee jonkinlainen ns. "kaapelitutka"?
Lämmityskaapelit eivät mielestäni ole valun sisällä, vaan kiinnitettyinä rautaverkkoihin eristys-styroksien päällä. Mittaukset ja pöytäkirjat on toki tehty asianmukaisesti rakennuksen valmistuttua, vian ilmettyä on tehty itse vain epävirallinen eristyvastusmittaus vian todentamiseksi.
diffas kirjoitti:...mut toi etsiminen onkin vähä kinkkisempi.
Minkälaisia välineitä ammattilaiset tuossa käyttää? Kyseessä lienee jonkinlainen ns. "kaapelitutka"?
diffas kirjoitti:Jos on ennen valua ja jälkeen mitattu ja tulokset kirjattu ehjäksi, niin Ensto kustantaa opertaation.
Lämmityskaapelit eivät mielestäni ole valun sisällä, vaan kiinnitettyinä rautaverkkoihin eristys-styroksien päällä. Mittaukset ja pöytäkirjat on toki tehty asianmukaisesti rakennuksen valmistuttua, vian ilmettyä on tehty itse vain epävirallinen eristyvastusmittaus vian todentamiseksi.
Muistelisin, että tämä kyseinen vaurioitunut lämmityskaapeli ei ole valun sisällä vaan toteuttettu siten, että valun päällä on kakkosnelosesta tehty runko, joiden välissä eristys-styroksi ja päällä rautaverkot joihin itse lämmityskaapeli on kiinnitetty. Rautaverkon päällä on rimakehikko, jolla on saatu aikaan ilmarakoa lattialankkuihin. Muualla kerroksessa esim. kylpyhuoneessa / saunassa kaapeli on valun sisässä.
En jaksa nyt tuon tarkemmin rakennetta muistaa, mutta siitä olen melko varma, ettei lämmityskaapeli olohuoneessa ole valun sisällä, koska rakennusvaiheessa tuli kuitenkin useita kertoja etenemistä seurattua ja eri työvaiheita nähtyä...
diffasilla kuitenkin on ilmeisesti kokemusta aiheesta. Ulottuuko toimialue yllä mainittuun "osoitteeseen", tai onko suositella muita palveluntarjoajia?
Tietoa ja kokemuksia tekijöistä ja kustannuksista otetaan mielellään muiltakin vastaan.
En jaksa nyt tuon tarkemmin rakennetta muistaa, mutta siitä olen melko varma, ettei lämmityskaapeli olohuoneessa ole valun sisällä, koska rakennusvaiheessa tuli kuitenkin useita kertoja etenemistä seurattua ja eri työvaiheita nähtyä...
diffasilla kuitenkin on ilmeisesti kokemusta aiheesta. Ulottuuko toimialue yllä mainittuun "osoitteeseen", tai onko suositella muita palveluntarjoajia?
Tietoa ja kokemuksia tekijöistä ja kustannuksista otetaan mielellään muiltakin vastaan.
Kantse kysyä paikallisilta sähköfirmoilta, luulis nyt tekevän samoja hommia kuitenkin.
Meil ei periaatteessa ole "rajoja", mutta kun tää Lahti työllistää jo niin hyvin, että hyvä
että kerkee kaikkea tekemään mitä halutaan. Olis varmasti mielenkiintoinen ja sopivasti
hermoja syövä projekti, harmi et aavistuksen liian kaukana.
Soittele vaik huomenissa paikalliset firmat läpi ja esitä asia.
Jos mahdollista niin vihjeenä tosiaan toi liitoskohta, se oli tietyssä sarjassa
kaapeleita heikkolenkki. Jos siihen pääsee helposti käsiksi, niin siitä minä lähtisin.
Liitos auki ja kunnolla takasin kiinni ja mittaa. Pitää kysellä jos muistaa ja jos on
tallessa kuvia moisesta operaatiosta. Tuli asia dokumentoitua Enstolle joskus.
Meil ei periaatteessa ole "rajoja", mutta kun tää Lahti työllistää jo niin hyvin, että hyvä
että kerkee kaikkea tekemään mitä halutaan. Olis varmasti mielenkiintoinen ja sopivasti
hermoja syövä projekti, harmi et aavistuksen liian kaukana.
Soittele vaik huomenissa paikalliset firmat läpi ja esitä asia.
Jos mahdollista niin vihjeenä tosiaan toi liitoskohta, se oli tietyssä sarjassa
kaapeleita heikkolenkki. Jos siihen pääsee helposti käsiksi, niin siitä minä lähtisin.
Liitos auki ja kunnolla takasin kiinni ja mittaa. Pitää kysellä jos muistaa ja jos on
tallessa kuvia moisesta operaatiosta. Tuli asia dokumentoitua Enstolle joskus.
"TASSU-lämmityskaapeli on mitoitettu asennettavaksi lämmönjohtavuudeltaan betonin luokkaa olevaan
väliaineeseen. Kaapelin metrikuormitus on noin 20 W/m."
Ja koko as.ohjehan löytyy tuolta:
http://products.ensto.com/documents/ii/heat/Tassu_TassuS_Rak08_UM2.pdf
Kuitenkin tuossa D-kuvassa on suunnilleen kuvatunlainen asennus.
En tosin käsitä miten tuo kestää tai edes lämmittää,mutta viisaammat kai tietää.
edittiä:
Näköjään tuo Tassu sarja on 20w/metrille ja TassuS on 10W/metrille ja sillä voidaan tuo puulattia-asennus tehdä.
väliaineeseen. Kaapelin metrikuormitus on noin 20 W/m."
Ja koko as.ohjehan löytyy tuolta:
http://products.ensto.com/documents/ii/heat/Tassu_TassuS_Rak08_UM2.pdf
Kuitenkin tuossa D-kuvassa on suunnilleen kuvatunlainen asennus.
En tosin käsitä miten tuo kestää tai edes lämmittää,mutta viisaammat kai tietää.
edittiä:
Näköjään tuo Tassu sarja on 20w/metrille ja TassuS on 10W/metrille ja sillä voidaan tuo puulattia-asennus tehdä.
Taitaa tuosta löytyä myös TASSU-S mallia joka ei ilmeisesti ole suunniteltu valun sisään vaan juurikin kyseessä olleeseen asennus tapaan.
edit. No wb ehtikin jo tuosta mainita. Eli jos asennus on tehty tuolla TASSU-S:llä niin Enstolta voinee kyselle korvausta, mutta jos taas on käytetty TASSUa niin kyseessähän on puhdas asennusvirhe.
Kyllähän se sieltä lattiaa lämmittää vaikka ei valussa olisikaan. Eristehän tuossa kuitenkin alla on. Ei tosin ehkä aivan yhtä hyvin mitä valun sisässä oleva lanka.
edit. No wb ehtikin jo tuosta mainita. Eli jos asennus on tehty tuolla TASSU-S:llä niin Enstolta voinee kyselle korvausta, mutta jos taas on käytetty TASSUa niin kyseessähän on puhdas asennusvirhe.
En tosin käsitä miten tuo kestää tai edes lämmittää,mutta viisaammat kai tietää.
Kyllähän se sieltä lattiaa lämmittää vaikka ei valussa olisikaan. Eristehän tuossa kuitenkin alla on. Ei tosin ehkä aivan yhtä hyvin mitä valun sisässä oleva lanka.
Tarkoitus ei ole nyt ensimmäisenä olla ruinaamassa korjauksen kustannuksia valmistajalta tms. vaan ehkä tiedustella onko valmistajan tietoon kantautunut tietoa vastaavasta jne. Tarkoitus olisi lähinnä saada tuo nyt kuntoon ensi syksyä varten.
Kuten yllä tulikin ilmi, llämmityskaapelin pitää tässä tapauksessa olla nimenomaan tuota S-sarjaa. Tuota en voi varmistaa, koska en ole vanhoja kuitteja nähnyt eikä muistikuvaa aiheesta ole, mutta asia tarkistetaan. Asennustapa on kuitenkin ollut juuri tuo ohjeissa esitetyn D-kohdan mukainen ja tehty ohjeita ja määrityksiä noudattaen.
1-kerroksen lattialämmityksillä ei ole tarkoitus pitää koko torppaa lämpimänä ympäri vuoden, vaan ovat lähinnä yleistä mukavuutta varten, kuten nykyään monissa kohteissa. Ero lämmitetyn ja lämmittämättömän lattian välillä on paljaalla jalalla kuitenkin huomattava, vaikka materiaalina onkin puu. Itse lämmitystä varten on varaava takka ja ilmalämpöpumppu. Kestävyyteen tai kestämättömyyteen tässä taitaa nyt yksi esimerkki olla. :)
Ihmettelen kuitenkin, ettei kokemuksia aiheen tiimoilta ole tullut. Ovatko moiset tapaukset harvinaisia?
Kuten yllä tulikin ilmi, llämmityskaapelin pitää tässä tapauksessa olla nimenomaan tuota S-sarjaa. Tuota en voi varmistaa, koska en ole vanhoja kuitteja nähnyt eikä muistikuvaa aiheesta ole, mutta asia tarkistetaan. Asennustapa on kuitenkin ollut juuri tuo ohjeissa esitetyn D-kohdan mukainen ja tehty ohjeita ja määrityksiä noudattaen.
wb kirjoitti:En tosin käsitä miten tuo kestää tai edes lämmittää,mutta viisaammat kai tietää.
1-kerroksen lattialämmityksillä ei ole tarkoitus pitää koko torppaa lämpimänä ympäri vuoden, vaan ovat lähinnä yleistä mukavuutta varten, kuten nykyään monissa kohteissa. Ero lämmitetyn ja lämmittämättömän lattian välillä on paljaalla jalalla kuitenkin huomattava, vaikka materiaalina onkin puu. Itse lämmitystä varten on varaava takka ja ilmalämpöpumppu. Kestävyyteen tai kestämättömyyteen tässä taitaa nyt yksi esimerkki olla. :)
Ihmettelen kuitenkin, ettei kokemuksia aiheen tiimoilta ole tullut. Ovatko moiset tapaukset harvinaisia?
Kyseiset tapaukset eivät suinkaan ole harvinaisia. Itse sähkömiehenä olen törmännyt monestikin kyseenlaisiin tapauksiin. Meidän firma on tehnyt kyseisiä korjauksia vain muutaman. Aina olemme tilanneet saman kaverin, mutta kun juuri nyt en saa päähäni kaverin nimeä. Homma käy todella kätevästi häneltä, ensin antaa virtaa kaapeliin sen verran, että kaapelin heikko lenkki rikkoutuu enemmän. Näin löytää tutkalla rikkoutuneen paikan helposti, kaivaa kaapelin esiin ja tekee jatkon. Tehnyt ympäri Suomea tuhansia näitä korjauksia monia vuosia. Suosittelen!
Laitan privalla numeron, josta voit huomenna työaikaan kysellä yhteystiedot.
Laitan privalla numeron, josta voit huomenna työaikaan kysellä yhteystiedot.
Palaa sivulle “Yleinen - muut aiheet”
Paikallaolijat
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 24 vierailijaa