nollan kelluminen ja elektroniikan kesto..
Valvoja: ffp jäsenet
nollan kelluminen ja elektroniikan kesto..
Juu eli kaveri rakensi omakotitaloa ja paikallinen sähkölaitos mokasi ja nolla jäi kellumaan, en tiedä oliko kyseessä pen johto mutta kuitenkin KAIKKI elektroniikkaa sisältävä särkyi: maalämpöpumppu, mikro, lattialämmityksen termostaatit, liesituuletin, ilmanvaihtokone ym..
No nehän tietty korvasi kaiken: pumppuun ja ilmanvaihtokoneeseen uudet sisuskalut; muut laitteet korvattiin uusilla...
No tietysti halvalla ostin mikron ja liesituulettimen...
Kysymys kuuluukin: Mitä tuo ylijännite (jopa 400V) rikkoo noin niinku elektroniikkaa sisältävissä laitteissa ensimmäisenä? Muuntaja kova veikkaus ja vaikka sähköasentaja olenkin niin tuo hitusähkö ei ole vahvin puoleni... Päällisin puolin mikron sisuskaluissa ei ole vaurioita näkyvissä...
Kertokaa viisaammat mistä lähetään etsimään vikaa; tuo mikro kun oli grillitoiminnolla ja kivahan se olisi saada toimivaksi..
T.Peeki
No nehän tietty korvasi kaiken: pumppuun ja ilmanvaihtokoneeseen uudet sisuskalut; muut laitteet korvattiin uusilla...
No tietysti halvalla ostin mikron ja liesituulettimen...
Kysymys kuuluukin: Mitä tuo ylijännite (jopa 400V) rikkoo noin niinku elektroniikkaa sisältävissä laitteissa ensimmäisenä? Muuntaja kova veikkaus ja vaikka sähköasentaja olenkin niin tuo hitusähkö ei ole vahvin puoleni... Päällisin puolin mikron sisuskaluissa ei ole vaurioita näkyvissä...
Kertokaa viisaammat mistä lähetään etsimään vikaa; tuo mikro kun oli grillitoiminnolla ja kivahan se olisi saada toimivaksi..
T.Peeki
1. Yleensä menee ihan ekana sisäiset sulakkeet... Hyvässä tapauksessa sulakkeet on pelastanut kaiken muun ja säästytään pelkällä sulekkeen vaihdolla...
2. Jos jostain syystä sulake ei pelasta, seuraavana on vuorossa muuntajassa sijaitsevat kondensaattorit.Kondensaattorit yleensä "pamahtavat" eli on helppo huomata jos on rikki.
3. Jos kondensaattorit pamahtavat, luultavasti muuntajassa olevat vastukset on myös kärähtänyt.
yleismittari on hyvä apu vikaa etsittäessä... Mutta ihan ekaksi kannattaa tosin sulakkeet ja se muuntaja tarkistaa.
2. Jos jostain syystä sulake ei pelasta, seuraavana on vuorossa muuntajassa sijaitsevat kondensaattorit.Kondensaattorit yleensä "pamahtavat" eli on helppo huomata jos on rikki.
3. Jos kondensaattorit pamahtavat, luultavasti muuntajassa olevat vastukset on myös kärähtänyt.
yleismittari on hyvä apu vikaa etsittäessä... Mutta ihan ekaksi kannattaa tosin sulakkeet ja se muuntaja tarkistaa.
-
- -
- Viestit: 16030
- Liittynyt: 23.7.2003 9:30
- Viesti:
Ekaks tulis mieleen että suotokondensaattorit lyö läpi. Sitten elektroniikkaosaan voi päästä ylijännitteitä ja jännitteensäädin hajoaa.
En tosin oo koskaan koittanu mitä tollanen 7805 tekee ylijännitteestä. Pahimmassa tapauksessa se päästää ylijännitteen läpi...
Että kyllä toi vähän arvuutteluks menee. Rohkea mies etsii sieltä sen elektroniikan tehonsyöttöpisteen ja antaa siihen jotain sopivaa jännitettä ja katsoo toimiiko kello yms.
En tosin oo koskaan koittanu mitä tollanen 7805 tekee ylijännitteestä. Pahimmassa tapauksessa se päästää ylijännitteen läpi...
Että kyllä toi vähän arvuutteluks menee. Rohkea mies etsii sieltä sen elektroniikan tehonsyöttöpisteen ja antaa siihen jotain sopivaa jännitettä ja katsoo toimiiko kello yms.
Mittarikaapissa yleensä jaetaan tuo pen johto pe:eksi ja nollaksi kuten jo sanottiinkin...Nollan kelluminen aiheuttaa jopa 400v jännitteen vaihejohtimeen koska nolla kelluu, ei-sähkärille kuvainnollistettuna: ajattele kolmiota; jokainen kolmion kärjen väli on 400v ja keskellä kolmiota on nollapiste. Kolmion kärjestä nollapisteeseen on 230v ja nyt kun se nolla kelluu niin nolla siirtyy kolmion sisällä ties mihin eli jonkun kolmion kärjistä nollapisteeseen on 400 volttia...
-
- -
- Viestit: 16030
- Liittynyt: 23.7.2003 9:30
- Viesti:
oli joo, muuntaja-->tasasuuntaus-->regulaattori 7805 ja ohjauspiiri ym + 5 relettä. Tuossa liesituulettimessa on juuri tuollainen hieno nappulaohjaus, nappulat ohjaa releitä; valot, tuulettimen eri nopeudet ja "päävirtarele" joka ohjaa taasen koko järjestelmään sähköt päälle. Juuri tämä rele luultavasti pelasti tuon hitusähköpuolen 400 voltilta koska rele ei ollut vetäneenä...
Palaa sivulle “Yleinen - muut aiheet”
Paikallaolijat
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Majestic-12 [Bot] ja 10 vierailijaa